Numer              : PIONIER.20090609-1
W艂a艣ciciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : w臋ze艂 poznan-gw1
Nadawca            : Piotr Gocza艂
Pocz膮tek zdarzenia : 2009-06-09 02:24:00
Koniec zdarzenia   : 2009-08-11 19:46:00
Bilet otwarty      : 2009-06-09 03:28:00
Bilet zamkni臋ty    : 2009-08-11 19:46:00


*** Opis problemu:
Od godziny 02:24 nie dzia艂a cz臋艣膰 po艂膮cze艅 do routera poznan-gw1 (m.in 
podstawowe po艂膮czenie do sieci Geant).


*** Dzia艂anie:
2009-08-11 19:46:00 (0,1) Piotr Gocza艂
Nowe FPC pracuje poprawnie.


*** Przewidywany czas zako艅czenia:
nieznany


*** Zako艅czenie zdarzenia:
Ticket zamkni臋ty.



*** Historia:
2009-06-09 03:28:00 (1,0) Tomasz Berner
Przyczyn膮 przerwy jest niepoprawna praca jednego z modu艂贸w FPC w routerze.

2009-06-09 04:17:00 (0,0) Tomasz Berner
Router zosta艂 zrestartowany.

2009-06-09 05:05:00 (0,0) Tomasz Berner
Po restarcie routera FPC podj臋艂o prac臋.

2009-06-09 09:00:00 (0,0) Piotr Gocza艂
Router nie pracuje poprawnie i zostanie zrestartowany.


2009-06-09 09:33:00 (0,0) Piotr Gocza艂
Po restarcie router pracuje poprawnie.


2009-06-09 13:55:00 (0,0) Piotr Gocza艂
Serwis sugeruje sprz臋tow膮 awari臋 FPC. Czekamy na wi臋cej szczeg贸艂贸w.


2009-07-29 10:02:00 (0,0) Piotr Gocza艂
Na jutro tj.30/07 od 5.50 zaplanowano wymian臋 FPC w routerze. Prace spowoduj膮 
przeniesienie ruchu (BGP) na router zapasowy.

2009-07-30 05:45:00 (0,0) Piotr Gocza艂
Prace zosta艂y rozpocz臋te.


2009-07-30 06:02:00 (0,0) Piotr Gocza艂
FPC zosta艂o wymienione ale nie chce si臋 uruchomi膰. Za chwil臋 zostanie 
zrestartowany ca艂y router.



2009-07-30 06:11:00 (0,0) Piotr Gocza艂
Router zosta艂 zrestartowany. Nowe FPC podje艂o prac臋.