Numer : LODMAN.20090728-1
W艂a艣ciciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : w臋ze艂 pl-7ds
Nadawca : Krzysztof W艂adyszewski
Pocz膮tek zdarzenia : 2009-07-28 14:11:00
Koniec zdarzenia : 2009-07-31 12:52:00
Bilet otwarty : 2009-07-28 17:06:00
Bilet zamkni臋ty : 2009-08-03 11:08:00
*** Opis problemu:
Od godz 14:00, w budynku 7DS P艁 gdzie znajduje si臋 w臋ze艂 pl-7ds prowadzone s膮
prace elektroenergetyczne o kt贸rych nie zostali艣my powiadomieni. W臋ze艂 pracuje
na
zasilaczu awaryjnym UPS. Prace maj膮 by膰 prowadzone tak偶e jutro (29/07/2009)
w godz. 08:00 - 20:00.
*** Dzia艂anie:
2009-07-31 12:52:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
W臋ze艂 zosta艂 ponownie prze艂膮czony na swoje zasilanie podstawowe.
Dalsze przerwy w jego pracy nie s膮 spodziewane.
*** Przewidywany czas zako艅czenia:
nieznany
*** Zako艅czenie zdarzenia:
Ticket zamkni臋ty.
*** Historia:
2009-07-28 17:06:00 (1,0) Witold Bogacki
Zapasu energii wystarczy na ok 2-3 godziny pracy od teraz. Je偶eli zasilanie nie
zostanie przywr贸cone do tego czasu, wyst膮pi przerwa w pracy w臋z艂a.
2009-07-28 23:29:00 (0,0) Witold Bogacki
UPS wy艂adowa艂 si臋. Od godz. 23:20 stracili艣my 艂膮czno艣膰 z w臋z艂em.
2009-07-29 08:28:00 (0,0) Piotr Gocza艂
O godzinie 1:23 napi臋cie zosta艂o przywr贸cone.
W dniu dzisiejszym (2009.07.29) prace elektryczne prowadzone b臋d膮 od godz
10:00. Nie znany jest termin zako艅czenia prac.
Staramy si臋 zapewni膰 alternatywne 藕r贸d艂o zasilania dla w臋z艂a.
2009-07-29 09:41:00 (0,0) Piotr Gocza艂
W臋ze艂 zosta艂 prze艂膮czony na zasilanie awaryjne. Podczas prac energetycznych nie
s膮 przewidziane 偶adne przerwy w 艂膮czno艣ci jest to jednak okres podwy偶szonego
ryzyka.
2009-07-29 10:50:00 (0,0) Witold Bogacki
W臋ze艂 pl-7ds nie pracowa艂 od 2009/07/28,23:20 do 2009/07/29,01:23 (2h3m).
|