Numer : LODMAN.20090728-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł pl-7ds
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2009-07-28 14:11:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2009-07-28 17:06:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godz 14:00, w budynku 7DS PŁ gdzie znajduje się węzeł pl-7ds prowadzone są
prace elektroenergetyczne o których nie zostaliśmy powiadomieni. Węzeł pracuje
na
zasilaczu awaryjnym UPS. Prace mają być prowadzone także jutro (29/07/2009)
w godz. 08:00 - 20:00.
*** Działanie:
2009-07-31 12:52:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Węzeł został ponownie przełączony na swoje zasilanie podstawowe.
Dalsze przerwy w jego pracy nie są spodziewane.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2009-07-28 17:06:00 (1,0) Witold Bogacki
Zapasu energii wystarczy na ok 2-3 godziny pracy od teraz. Jeżeli zasilanie nie
zostanie przywrócone do tego czasu, wystąpi przerwa w pracy węzła.
2009-07-28 23:29:00 (0,0) Witold Bogacki
UPS wyładował się. Od godz. 23:20 straciliśmy łączność z węzłem.
2009-07-29 08:28:00 (0,0) Piotr Goczał
O godzinie 1:23 napięcie zostało przywrócone.
W dniu dzisiejszym (2009.07.29) prace elektryczne prowadzone będą od godz
10:00. Nie znany jest termin zakończenia prac.
Staramy się zapewnić alternatywne źródło zasilania dla węzła.
2009-07-29 09:41:00 (0,0) Piotr Goczał
Węzeł został przełączony na zasilanie awaryjne. Podczas prac energetycznych nie
są przewidziane żadne przerwy w łączności jest to jednak okres podwyższonego
ryzyka.
2009-07-29 10:50:00 (0,0) Witold Bogacki
Węzeł pl-7ds nie pracował od 2009/07/28,23:20 do 2009/07/29,01:23 (2h3m).
|