Numer : LODMAN.20090727-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ips Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2009-07-27 12:17:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2009-07-27 13:06:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 12:17 brak połączenia ze switchem ips-esw. *** Działanie: 2009-07-27 15:45:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność ze switchem została przywrócona o godzinie 15:33. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2009-07-27 13:06:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy przyczyny awarii. 2009-07-27 14:29:00 (0,0) Tomasz Berner Przyczyną awarii jest uszkodzenie kabla zasilającego przy budynku IPSu. Czas usunięcia awarii nieznany. |