Numer : LODMAN.20090716-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł ews-remb-esw
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2009-07-16 08:55:00
Koniec zdarzenia : 2009-07-17 12:49:00
Bilet otwarty : 2009-07-16 09:28:00
Bilet zamknięty : 2009-07-19 09:38:00
*** Opis problemu:
Od 08:55 nie mamy kontaktu z naszym switchem ews-remb-esw.
*** Działanie:
2009-07-17 13:10:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Łączność ze switchem odzyskaliśmy o 12:49. Przyczyną przerwy w jego działaniu
był brak zasilania.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Według administratora z EWS prace energetyczne w tym węźle zostały już
zakończone.
*** Historia:
2009-07-16 09:51:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Udało nam się nawiązać kontakt telefoniczny z administratorem EWS gdzie
znajduje się nasze urządzenie.
W budynku trwają prace konserwacyjne zasilania i braki zasilania mogą się
zdarzać jeszcze do końca tego tygodnia.
2009-07-16 13:15:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Kontakt z urządzeniem odzyskaliśmy o 12:58.
2009-07-17 07:58:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 07:38 ponownie brak łączności ze switchem.
|