Numer : PIONIER.20090710-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł xmr-zielona-gora
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-07-10 12:05:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2009-07-10 16:40:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 12:05 nie działa zasilacz nr 1 w xmr-zielona-gora. Wcześniej kilka razy
padał i wstawał ten zasilacz i dlatego zostało zamienione jego zródło
zasilania z zasilaczem nr3 ale teraz cały czas jest w stanie failed. Czas
usunięcia awarii nieznany.
*** Działanie:
2009-07-17 11:15:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Zasilacz został wymieniony o godzinie 10:35 i pracuje poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2009-07-13 15:21:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
O godzinie 8:24 zasilacz został wyjęty z urządzenia gdyż zaczał co sekundę
przysyłać powiadomienia o zmianie swojego stanu.
|