Numer              : LODMAN.20090702-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł piotrk-mikr
Nadawca            : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-07-02 12:38:00
Koniec zdarzenia   : 2009-07-05 04:48:00
Bilet otwarty      : 2009-07-02 12:55:00
Bilet zamknięty    : 2009-07-15 12:56:00


*** Opis problemu:
Od 12:38 węzeł w Piotrkowie piotrk-mikr nie ma zasilania z sieci energetycznej. 
Urządzenia są zasilane z UPS-a, który mówi, że podtrzyma zasilanie jeszcze 
przez 6 godzin i 39 minut.


*** Działanie:
2009-07-05 13:05:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 04:48.
Nie wystąpiła żadna przerwa w działaniu urządzeń.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2009-07-02 14:00:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Właściciel miejsca, w którym znajduje się nasz węzeł został powiadomiony 
telefonicznie o problemie.

2009-07-02 14:01:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 13:53.

2009-07-04 23:24:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 23:13 brak zasilania w węźle.
UrzÄ…dzenia pracujÄ… na zasilaniu bateryjnym, szacowany czas podtrzymania
to około 7 godzin.