Numer              : LODMAN.20090702-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł piotrk-mikr
Nadawca            : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-07-02 12:38:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2009-07-02 12:55:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 12:38 węzeł w Piotrkowie piotrk-mikr nie ma zasilania z sieci energetycznej. 
Urządzenia są zasilane z UPS-a, który mówi, że podtrzyma zasilanie jeszcze 
przez 6 godzin i 39 minut.


*** Działanie:
2009-07-02 14:01:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 13:53.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2009-07-02 14:00:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Właściciel miejsca, w którym znajduje się nasz węzeł został powiadomiony 
telefonicznie o problemie.