Numer : PIONIER.20090623-2
W艂a艣ciciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : w臋ze艂 PCSS
Nadawca : Tomasz Berner
Pocz膮tek zdarzenia : 2009-06-23 16:41:00
Koniec zdarzenia : 2009-06-24 03:00:00
Bilet otwarty : 2009-06-23 16:44:00
Bilet zamkni臋ty : 2009-07-02 13:18:00
*** Opis problemu:
Od 16:37 wyst膮pi艂a awaria zasilania w PCSS w Poznaniu. Nie dzia艂a wi臋kszo艣膰
urz膮dze艅 zasilanych z sieci miejskiej 230V. Ruch odbywa si臋 przez router
poznan-gw1, kt贸ry jest pod艂膮czony do si艂owni 48V.
*** Dzia艂anie:
2009-06-23 21:05:00 (0,0) Witold Bogacki
Awaria zasilania spowodowa艂a, ze nie dzia艂a w dalszym ci膮gu poczta i system
ticket贸w w PCSS. W zwi膮zku z tym, zg艂aszanie awarii do NOC mo偶liwe jest jedynie
telefonicznie - numer +48(61)8582015.
*** Przewidywany czas zako艅czenia:
nieznany
*** Zako艅czenie zdarzenia:
Awaria zasilania zosta艂 ca艂kowicie usuni臋ta o 03:00 2009-06-24.
Wszystkie systemy pracuj膮 poprawnie.
Ticket zostaje zamkni臋ty.
*** Historia:
2009-06-23 18:27:00 (0,0) Witold Bogacki
Od godz 17:32 zasilanie zosta艂o przywr贸cone. Przyczyna braku zasilania by艂a
awaria systemu zasilania awaryjnego UPS w PCSS, kt贸re nie zadzia艂a艂o prawid艂owo
po zaniku z zasilania z miasta. W
W chwili obecnej usterka zosta艂a usuni臋ta.
|