Numer : LODMAN.20090628-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł mpk-nsa-esw
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-06-28 08:47:00
Koniec zdarzenia : 2009-06-29 21:49:00
Bilet otwarty : 2009-06-28 09:16:00
Bilet zamknięty : 2009-06-29 21:49:00
*** Opis problemu:
Od 08:47 nie mamy kontaktu z naszym switchem mpk-nsa-esw.
Nie mamy też kontaktu z klientem radiowym znajdującym się obok switcha.
PrawdopodobnÄ… przyczynÄ… awarii jest awaria zasilania.
*** Działanie:
2009-06-28 10:53:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Kontakt ze switchem odzyskaliśmy o 09:37.
Uptime urządzenia potwierdza przypuszczenie, że przeczyną jego niedostępności
była awaria zasilania.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
|