Numer : PIONIER.20090623-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł PCSS
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-06-23 16:41:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2009-06-23 16:44:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 16:37 wystąpiła awaria zasilania w PCSS w Poznaniu. Nie działa większość
urządzeń zasilanych z sieci miejskiej 230V. Ruch odbywa się przez router
poznan-gw1, który jest podłączony do siłowni 48V.
*** Działanie:
2009-06-23 21:05:00 (0,0) Witold Bogacki
Awaria zasilania spowodowała, ze nie działa w dalszym ciągu poczta i system
ticketów w PCSS. W związku z tym, zgłaszanie awarii do NOC możliwe jest jedynie
telefonicznie - numer +48(61)8582015.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2009-06-23 18:27:00 (0,0) Witold Bogacki
Od godz 17:32 zasilanie zostało przywrócone. Przyczyna braku zasilania była
awaria systemu zasilania awaryjnego UPS w PCSS, które nie zadziałało prawidłowo
po zaniku z zasilania z miasta. W
W chwili obecnej usterka została usunięta.
|