Numer : PIONIER.20090606-1
W艂a艣ciciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Olsztyn - lodz-gw
Nadawca : Tomasz Berner
Pocz膮tek zdarzenia : 2009-06-06 13:46:00
Koniec zdarzenia : 2009-06-07 23:25:00
Bilet otwarty : 2009-06-06 14:28:00
Bilet zamkni臋ty : 2009-06-19 15:06:00
*** Opis problemu:
Od 13:46 obserwujemy niestabiln膮 prac臋 po艂膮czenia do Olsztyna z lodz-gw.
Gin膮 pingi, czasy odpowiedzi s膮 bardzo d艂ugie, a w ko艅cu rozstawia si臋 sesja
BGP.
*** Dzia艂anie:
2009-06-07 00:42:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
O 23:25 odzyskali艣my wszystkie po艂膮czenia do Olsztyna poza po艂膮czeniem z
lodz-gw, kt贸re w dalszym ci膮gu jest niestabilne.
Awaria by艂a spowodowana przez uszkodzony kabel energetyczny, ktory spowodowa艂
utrat臋 zasilania.
*** Przewidywany czas zako艅czenia:
nieznany
*** Zako艅czenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamkni臋ty.
*** Historia:
2009-06-06 20:50:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
Administratorzy w Olsztynie zostali powiadomieni o problemach.
Do godziny 16:28 po艂膮czenie zachowywa艂o si臋 co jaki艣 czas niestabilnie.
Od 16:28 do 20:28 nie obserwowali艣my wi臋cej problem贸w.
Od 20:28 obserwujemy r贸偶ne problemy z Olsztynem a obecnie wszystkie sesje BGP
do Olsztyna s膮 rozstawione i tym samym nie ma z nim po艂膮czenia.
2009-06-06 22:04:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
Powodem braku 艂膮czno艣ci z Olsztynem jest awaria zasilania.
Nie jest znany czas jego przywr贸cenia.
|