Numer              : PIONIER.20090613-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia SaNET
Nadawca            : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-06-13 11:25:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2009-06-13 11:53:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godz. 11:25 obserwujemy brak połączenia podstawowego do sieci SaNET 
(SÅ‚owacja). PrawdopodobnÄ… przyczynÄ… awarii jest problem z warstwÄ… fizycznÄ…
(urządzenie optyczne w Białymstoku zgłasza Loss of Signal na interfejsie do 
Zyliny(SÅ‚owacja)). Wymiana ruchu z sieciÄ… SaNET odbywa siÄ™ Å‚Ä…czem zapasowym. 
Trwa dalsza diagnostyka, czas usunięcia pozostaje nieznany.


*** Działanie:
2009-06-15 09:29:00 (0,0) Tomasz Berner
Od 2009-06-14 19:23 połączenie znowu działa. 


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2009-06-13 17:22:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Pracownicy firmy TRABOT wykonali pomiary w Bielsku Białej ale nie wykazały one 
żadnych nieprawidłowości. Pomiary w Zwardoniu zarowno w strone Bielska Bialej 
jak i granicy Polsko-Slowackiej równmież nie wykazały nieprawidłowości.