Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiw贸w] [Inne Listy]

LODMAN.20090611-1 UPDATE: Awaria zasilania w w锟絲锟絘ch: pkp-tuw i uml-tv

To: info@man.lodz.pl
Subject: LODMAN.20090611-1 UPDATE: Awaria zasilania w w陑砤ch: pkp-tuw i uml-tv
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Thu, 11 Jun 2009 15:41:33 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20090611-1
W艂a艣ciciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : w臋ze艂 pkp-tuw, uml-tv
Nadawca            : Krzysztof W艂adyszewski
Pocz膮tek zdarzenia : 2009-06-11 14:20:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2009-06-11 14:30:00
Bilet zamkni臋ty    : 


*** Opis problemu:
Od 14:20 obserwujemy zanik zasilania z sieci energetycznej w dw贸ch naszych 
w臋z艂ach: pkp-tuw (PKP na ul. Tuwima) i uml-tv (Urz膮d Miasta 艁odzi na ul. 
Sienkiewicza).
Oba nasze w臋z艂y s膮 zasilane teraz z baterii UPS-贸w.
UPS w pkp-tuw m贸wi, 偶e zasilania starczy mu na 3 godziny i 41 minut, za艣 w 
uml-tv, 偶e na 42 minuty.


*** Dzia艂anie:
2009-06-11 15:41:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
O 15:18 zasilanie w uml-tv zosta艂o przywr贸cone.


*** Przewidywany czas zako艅czenia:
nieznany


*** Zako艅czenie zdarzenia:



*** Historia:
2009-06-11 14:56:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
Zgodnie z informacj膮 uzyskan膮 od dyspozytora 艁ZE na ul. Sienkiewicza jest 
awaria zasilania, kt贸rej usuni臋cie potrwa oko艂o 1,5 godziny.
Awaria na ul. Tuwima jest przypadkowym efektem awarii w centrum miasta i 
powinna by膰 usuni臋ta szybciej. Zosta艂 tam ju偶 wys艂any elektryk, aby sprawdzi膰, 
czemu nie ma zasilania.
UPS w uml-tv twierdzi, 偶e ma jeszcze zasilanie na 22 minuty, za艣 w pkp-tuw, 偶e 
w dalszym ci膮gu na 3h i 41m.

2009-06-11 15:08:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
O 15:03 przywr贸cone zosta艂o zasilanie w w臋藕le pkp-tuw.

2009-06-11 15:18:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
UPS-owi w uml-tv baterii starczy jeszcze tylko na 10 minut.