To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | LODMAN.20090611-1 OPEN: Awaria zasilania w w陑砤ch: pkp-tuw i uml-tv |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Thu, 11 Jun 2009 14:30:10 +0200 (MET DST) |
Numer : LODMAN.20090611-1 W艂a艣ciciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : w臋ze艂 pkp-tuw, uml-tv Nadawca : Krzysztof W艂adyszewski Pocz膮tek zdarzenia : 2009-06-11 14:20:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2009-06-11 14:30:00 Bilet zamkni臋ty : *** Opis problemu: Od 14:20 obserwujemy zanik zasilania z sieci energetycznej w dw贸ch naszych w臋z艂ach: pkp-tuw (PKP na ul. Tuwima) i uml-tv (Urz膮d Miasta 艁odzi na ul. Sienkiewicza). Oba nasze w臋z艂y s膮 zasilane teraz z baterii UPS-贸w. UPS w pkp-tuw m贸wi, 偶e zasilania starczy mu na 3 godziny i 41 minut, za艣 w uml-tv, 偶e na 42 minuty. *** Dzia艂anie: *** Przewidywany czas zako艅czenia: nieznany *** Zako艅czenie zdarzenia: *** Historia: |