Numer : LODMAN.20090602-1
W艂a艣ciciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : w臋ze艂 tpsa-poo
Nadawca : Piotr Gocza艂
Pocz膮tek zdarzenia : 2009-06-09 08:00:00
Koniec zdarzenia : 2009-06-09 15:36:00
Bilet otwarty : 2009-06-02 16:23:00
Bilet zamkni臋ty : 2009-06-09 15:37:00
*** Opis problemu:
w dniu 2009-06-09, w godz.8:00 - 9:00 TPSA przeprowadzi pr贸b臋 agregatu
pr膮dotw贸rczego pod pe艂nym obci膮偶eniem w obiekcie na ul. W贸lcza艅ska 22/26.
Prace prze艂膮czeniowe mog膮 spowodowa膰 kr贸tkotrwa艂e przerwy w zasilaniu 230V.
W tym czasie zasilanie naszego w臋z艂a powinno by膰 zapewnione zasilacza UPS.
Jest to jednak okres podwy偶szonego ryzyka.
*** Dzia艂anie:
2009-06-09 15:37:00 (0,1) Piotr Gocza艂
W podanym okresie nie zarejestrowali艣my 偶adnych problem贸w z zasilaniem.
*** Przewidywany czas zako艅czenia:
2009-06-09 09:00
*** Zako艅czenie zdarzenia:
Ticket zamkni臋ty.
*** Historia:
|