Numer : PIONIER.20090609-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł poznan-gw1
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-06-09 02:24:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2009-06-09 03:28:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godziny 02:24 nie działa część połączeń do routera poznan-gw1 (m.in
podstawowe połączenie do sieci Geant).
*** Działanie:
2009-06-09 09:00:00 (0,0) Piotr Goczał
Router nie pracuje poprawnie i zostanie zrestartowany.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2009-06-09 03:28:00 (1,0) Tomasz Berner
Przyczyną przerwy jest niepoprawna praca jednego z modułów FPC w routerze.
2009-06-09 04:17:00 (0,0) Tomasz Berner
Router został zrestartowany.
2009-06-09 05:05:00 (0,0) Tomasz Berner
Po restarcie routera FPC podjęło pracę.
|