Numer : PIONIER.20090529-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł rtr.szczecin
Nadawca : Jerzy Grzenda
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-05-29 13:45:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2009-05-29 14:11:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
O 13:45 pierwsze 3 zasilacze na XMR oraz siłownia 48V Delta zglosiły brak
zasilania.
Problem zgłoszono do Szczecina.
Przyczyny i czas usunięcia awarii nie są jeszcze znane.
*** Działanie:
2009-05-29 21:59:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Do godziny 20:10 połączenia działały niestabilnie. Od 20:10 nie występują
problemy z łącznością.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2009-05-29 14:19:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
O 14:15 straciliśmy połączenie ze Szczecinem.
2009-05-29 14:31:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
rtr.szczecin zrestartował się.
O 14:20 łączność została odzyskana.
Problemy z zasilaczami ustąpiły.
2009-05-29 16:45:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od 16:31 ponownie straciliśmy połączenie ze Szczecinem.
|