Numer : LODMAN.20090521-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł mpk-dab-esw
Nadawca : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-05-21 04:25:00
Koniec zdarzenia : 2009-05-21 10:45:00
Bilet otwarty : 2009-05-21 08:00:00
Bilet zamknięty : 2009-05-22 11:06:00
*** Opis problemu:
Od godziny 04:25 brak łączności ze switchem mpk-dab-esw. Od operatora w MPK
otrzymaliśmy potwierdzenie o zaniku zasilania w węźle.
*** Działanie:
2009-05-21 10:50:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Switch mpk-dab-esw został podmieniony na nowe urządzenie o 10:45 i rozpoczął
pracÄ™.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Switch pracuje poprawnie.
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2009-05-21 08:00:00 (1,0) Piotr Goczał
W chwili obecnej zasilanie zostało przywrócone ale switch nadal nie działa.
Opertator w MPK ma pojechać do węzła i sprawdzić co jest przyczyną braku
łączności.
2009-05-21 08:29:00 (0,0) Piotr Goczał
Operator MPK potwierdził, że zasilanie w węźle działa prawidłowo jednak switch
nie pracuje. Podejrzewamy fizyczne uszkodzenie urzÄ…dzenia.
|