To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | LODMAN.20090511-1 CLOSE: Brak cznoci ze switchem asp-ds-esw |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Wed, 13 May 2009 08:32:00 +0200 (MET DST) |
Numer : LODMAN.20090511-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł asp-ds Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2009-05-11 20:20:00 Koniec zdarzenia : 2009-05-13 08:31:00 Bilet otwarty : 2009-05-11 20:45:00 Bilet zamknięty : 2009-05-13 08:31:00 *** Opis problemu: Od godziny 20:20 brak łączności ze switchem asp-ds-esw. *** Działanie: 2009-05-12 08:46:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność powróciła o godzinie 21:38, przyczyną awarii był brak zasilania w węźle. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |