Numer : PIONIER.20090420-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł Rzeszów
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-04-28 02:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2009-04-20 14:49:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W dniu 28.04.2009godzinach pomiędzy 02:00-06:00, planowane jest przeniesienie
XMR-a do węzła w którym jest zainstalowana szafa Pioniera.
Przewidywana przerwa w pracy urządzenie nie powinna trwać dłużej niż 90 minut.
*** Działanie:
2009-04-29 15:49:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Połączenie działa od 14:05.
Okazało się, że przyczyną była zbyt duża tłumienność jednego z włókien MANu i
po przeniesieniu XMRa w nowe miejsce poziom sygnału spadł poniżej akceptowalnej
wartości.
Transmisje przełączono na inne pary włókien i łącze działa poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2009-04-28 06:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2009-04-28 09:29:00 (0,0) Tomasz Berner
Przerwa w pracy urządzenia trwała od godz. 02:42 do 05:17.
Po włączeniu urządzenia nie działa połączenie do xmr-krakow, ruch odbywa się
przez xmr-lublin.
2009-04-29 08:39:00 (0,0) Piotr Wilk
Przemierzono wszystkie włókna należące do MAN Rzeszów i nie stwierdzono żadnych
usterek. Zmierzono także sygnał na przyłączu do dostawcy włókien w relacji
Kraków - Rzeszów; poziom sygnału jest 10-cio krotnie niższy, niż przewidują
zalecenia. Około 11:00 diagnostyka będzie kontynuowana we współpracy z dostawcą
Å‚Ä…cza.
|