To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | LODMAN.20090313-1 CLOSE: Brak zasialania węzła film |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Mon, 16 Mar 2009 10:32:06 +0100 (MET) |
Numer : LODMAN.20090313-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł film Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2009-03-13 06:04:00 Koniec zdarzenia : 2009-03-13 06:50:00 Bilet otwarty : 2009-03-13 06:25:00 Bilet zamknięty : 2009-03-16 10:32:00 *** Opis problemu: Od godz. 6:04 brak zasilania węzła film. Urządzenia pracują na zasilaniu UPS. *** Działanie: 2009-03-16 10:32:00 (0,1) Piotr Wilk Przyczyną braku zasilania były prace związane z przyłączem energetycznym w obiekcie. O pracach nie zostaliśmy wcześniej powiadomieni. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2009-03-13 07:03:00 (0,0) Piotr Wilk Zasilanie zostało przywrócone o 6:50. |
<Pop. w WÄ…tku] | Aktualny WÄ…tek | [Nast. w WÄ…tku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | LODMAN.20090314-1 UPDATE: Przerwa w działaniu usługi VoIP LODMAN, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
NastÄ™pny wg. Daty: | LODMAN.20090311-1 CLOSE: Prace energetyczne w wężle TPSA-POO, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w WÄ…tku: | LODMAN.20090314-1 UPDATE: Przerwa w działaniu usługi VoIP LODMAN, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
NastÄ™pny w WÄ…tku: | LODMAN.20090311-1 CLOSE: Prace energetyczne w wężle TPSA-POO, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [WÄ…tek] [Lista archiwĂłw] [Inne Listy] |