Numer : PIONIER.20090303-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : usługa PCWS
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-03-03 01:31:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2009-03-03 01:58:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godz 01:36 występuje problem z podstawowym połączeniem dla usługi PCWS.
Obie sesje BGP są w stanie established na routerze widziane są ścieżki BGP
jednak żaden ruch nie jest przenoszony.
*** Działanie:
2009-03-03 02:12:00 (0,0) Piotr Goczał
Ruch na podstawowym łączu dla usługi PCWS był przenoszony ale w bardzo
niewielkiej ilości (1/6 normalnego wolumenu ruchu). Po przełączeniu na łącze
backupowe poziom ruchu wrócił do normalnej wielkości.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2009-03-03 01:58:00 (1,0) Piotr Goczał
O godz 01:58 zamknięto sesje BGP na routerze podstawowym i ruch przełączył się
na Å‚Ä…cze zapasowe.
|