Subject: | [INFO] PIONIER.20090209-1 UPDATE: Awaria generatora w LODMAN. |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Tue, 10 Feb 2009 10:52:59 +0100 (MET) |
Numer : PIONIER.20090209-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł LODMAN CKPŁ Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2009-02-09 09:49:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2009-02-09 09:55:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W związku z awarią generatora w węźle LODMAN w CK PŁ, w chwili obecnej węzeł nie posiada zasilania awaryjnego. *** Działanie: 2009-02-10 10:52:00 (0,0) Tomasz Berner Generator został wczoraj uruchomiony w trybie awaryjnym. Nadal oczekujemy na przyjazd serwisu i pełną naprawę generatora. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2009-02-09 09:55:00 (1,0) Tomasz Berner Awaria została zgłoszona do serwisu. Czas naprawy jest nieznany. |