To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | LODMAN.20090105-2 CLOSE: Brak cznoci ze switchem tech-esw |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Thu, 8 Jan 2009 13:14:51 +0100 (MET) |
Numer : LODMAN.20090105-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł tech-esw Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2009-01-05 14:20:00 Koniec zdarzenia : 2009-01-05 14:30:00 Bilet otwarty : 2009-01-05 14:48:00 Bilet zamknięty : 2009-01-08 13:14:00 *** Opis problemu: Brak łączności ze switchem tech-esw. *** Działanie: 2009-01-05 16:26:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność została odzyskana o godzinie 14:25. Prawdopodobną przyczyną przerwy był brak zasilania w węźle. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie działa poprawnie. Ticket zamknięty. *** Historia: |