Numer : PIONIER.20081229-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Lublin-Rzeszów
Nadawca : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-12-29 19:05:00
Koniec zdarzenia : 2008-12-30 00:14:00
Bilet otwarty : 2008-12-29 21:15:00
Bilet zamknięty : 2009-01-05 15:34:00
*** Opis problemu:
Od godziny 19:05 nie działa połączenie Lublin-Rzeszów.
*** Działanie:
2008-12-30 09:49:00 (0,0) Tomasz Berner
Połączenie wznowiło prace o godz. 22:03, następnie przerwało o godz. 00:04 i
wznowiło pracę ponownie o godz. 00:14.
Exatel poinformował, że problem dotyczy
światłowodów podpiętych do linii Wysokiego Napięcia. W związku z tym dalsze
prace
naprawcze prowadzone będą za dnia, gdyż konieczne jest wyłączenie linii WN.
O fakcie tym zostaniemy odpowiednia wcześniej poinformowani.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Prace Exatela zostały zakończone.
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2008-12-29 21:15:00 (1,0) Tomasz Berner
Połączenie wznowiła pracę o godzinie 21:05.
2008-12-29 21:46:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 21:25 obserwujemy ponownie brak połączenia.
|