Numer : LODMAN.20081213-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł IMP-gw1
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-12-13 08:20:00
Koniec zdarzenia : 2008-12-15 08:41:00
Bilet otwarty : 2008-12-13 09:31:00
Bilet zamknięty : 2008-12-15 08:41:00
*** Opis problemu:
Brak połączenia do IMP-gw1. Nie ma również połączenia do ips-esw. Prawdopodobną
przyczynÄ… jest brak zasilania.
*** Działanie:
2008-12-13 15:01:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
O 14:33 router imp-gw1 wrócił do pracy.
Jego uptime wskazuje, że wtedy ponownie rozpoczął pracę więc przyczyną przerwy
mógł być brak zasilania.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2008-12-13 10:49:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Poprzedni wpis zawiera drobny błąd: na ips-esw nie działa jeden z interfejsów,
ale samo urządzenie pracuje normalnie. Nie ma to prawdopodobnie żadnego związku
z brakiem dostępu do imp-gw1.
|