Numer : PIONIER.20081204-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Pionier - ICM
Nadawca : Piotr Wilk
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-12-04 13:23:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2008-12-04 13:33:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 13:23 nie działają połączenia gigabit ethernet między Pionierem a ICM (AS
8664).
*** Działanie:
2008-12-04 15:49:00 (0,0) Piotr Wilk
ICM potwierdził że zakończyli już usuwanie awarii i ich urządzenie działa już na
normalnym zasilaniu.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2008-12-04 13:39:00 (0,0) Piotr Wilk
Wg ICM przyczyną jest awaria zasilania ich przełącznika przez którego przechodzą
te połączenia.
2008-12-04 15:23:00 (0,0) Piotr Wilk
O 14:38 wstało połączenie do routera poznan-gw1. Przełącznik ICMu działa na
zasilaniu awaryjnym lecz nie obsługuje jeszcze wszystkich sesji więc jest to
stan podwyższonego ryzyka.
2008-12-04 15:38:00 (0,0) Piotr Wilk
Wszystkie połączenia ruszyły o 15:26.
|