PIONIER.20081111-1 CLOSE: Awaria po��czenia postawowego do Level3 PCWS

To: info@man.lodz.pl
Subject: PIONIER.20081111-1 CLOSE: Awaria po³±czenia postawowego do Level3 PCWS
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Wed, 12 Nov 2008 13:00:32 +0100 (MET)
Numer              : PIONIER.20081111-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Level3 PCWS
Nadawca            : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-11-11 13:21:00
Koniec zdarzenia   : 2008-11-11 19:55:00
Bilet otwarty      : 2008-11-11 13:37:00
Bilet zamknięty    : 2008-11-12 13:00:00


*** Opis problemu:
Od godz 13:21 nie działa połączenie podstawowe do Level3 PCWS z poznan-gw1. 
Ruch odbywa sie połaczeniem zapasowym z poznan-gw2


*** Działanie:
2008-11-11 20:26:00 (0,0) Witold Bogacki
Połączenie wznowiło pracę o 19:55.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie pracuje poprawnie.
Przyczyny awarii żadnej ze stron nie udało się znaleźć.