Numer : PIONIER.20081105-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł Puławy
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2008-11-06 08:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2008-11-05 17:07:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Jutro prowadzone będą prace przy modernizacji urządzenia UPS węzła PULMAN.
Prace nie dotyczą węzła Pioniera w Puławach.
Wyłączenia zasilania, wymagane do przeprowadzenia prac, zaplanowane zostały na
godziny: 08:00 - 13:00.
W tym czasie wystąpią prawdopodobnie dwie, 10-minutowe przerwy w dostępie do
sieci PULMAN.
*** Działanie:
2008-11-06 13:28:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Administratorzy poinformowali o zakonczeniu prac.
W czasie prac zaobserwowaliśmy dwie krótkie przerwy na połączeniach do PULMAN-a.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2008-11-06 13:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|