Numer : LODMAN.20081028-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł mpk limanowskiego
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-10-28 09:30:00
Koniec zdarzenia : 2008-10-28 10:15:00
Bilet otwarty : 2008-10-28 10:03:00
Bilet zamknięty : 2008-11-01 21:01:00
*** Opis problemu:
Od godz 9:30 nie mamy łączności z węzłem mpk-limanowskiego.
*** Działanie:
2008-10-28 11:31:00 (0,0) Witold Bogacki
Od 10:15 łączność została przywrócona. Węzeł pracuje poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2008-10-28 10:03:00 (1,0) Witold Bogacki
Przyczyna awarii jest brak zasilania w węźle.
|