Date: Mon, 13 Oct 2008 18:13:58 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20081012-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł mpk-nsa-esw
Nadawca            : Piotr Wilk
Początek zdarzenia : 2008-10-12 18:54:00
Koniec zdarzenia   : 2008-10-12 19:43:00
Bilet otwarty      : 2008-10-12 19:33:00
Bilet zamknięty    : 2008-10-13 18:13:00


*** Opis problemu:
Od 18:54 nie mamy kontaktu ze switchem mpk-nsa-esw. Nie mamy też kontaktu z 
klientem radiowym w węźle mpk-nsa.


*** Działanie:
2008-10-12 20:05:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Łączność ze switchem została przywrócona o 19:43.
Urządzenie zrestartowało się więc przypuszczalnie w węźle przez prawie godzinę 
nie było zasilania.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.