Numer : LODMAN.20081001-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł piotrk-mikr
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-10-01 20:03:30
Koniec zdarzenia : 2008-10-02 10:00:00
Bilet otwarty : 2008-10-01 23:19:00
Bilet zamknięty : 2008-10-09 10:39:00
*** Opis problemu:
Od godzinie 20:03 występuje problem z zasilaniem w węźle piotrk-mikr. UPS
pracuje na zasilaniu bateryjnym. Jeśli jeśli zasilanie nie zostanie przywrócone
węzeł wyłączy się za około 4 godziny.
*** Działanie:
2008-10-02 10:47:00 (0,0) Witold Bogacki
Od godz 9:59 zasilanie zostało przywrócone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Zasilanie węzła funkcjonuje poprawnie. Ticket zamknięty.
*** Historia:
2008-10-02 09:37:00 (0,0) Witold Bogacki
UPS cały czas pracuje na podtrzymaniu bateryjnym. Awaria zasilania obejmuje
cały budynek w którym znajduje się węzeł. Elektryk został już wezwany do
usunięcia awarii.
2008-10-02 09:43:00 (0,0) Piotr Goczał
----- ZMIENIONY PoczÄ…tek zdarzenia: z /2020-03-30 00:00:00/ na /2008-10-01
20:03:30/
|