Numer : PIONIER.20080914-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : usługa PCWS Level3 backup
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-09-14 00:46:00
Koniec zdarzenia : 2008-09-14 04:30:00
Bilet otwarty : 2008-09-14 01:05:00
Bilet zamknięty : 2008-09-25 18:25:00
*** Opis problemu:
Od godz 0:46 nie działa zapasowe połączenie do routera poznan-gw2 dla usługi
PCWS. Prawdopodobnie ma to zwiÄ…zek z prowadzonymi przez Level 3 pracami na
sieci światłowodowej o których nie zostaliśmy wcześniej powiadomieni.
*** Działanie:
2008-09-14 08:22:00 (0,0) Piotr Goczał
Połączenie działa prawidłowo od 04:37.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Prace zostały zakończone i łącze działa stabilnie.
*** Historia:
|