Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] PIONIER.20080920-3 CLOSE: Problemy z zasilaniem switcha rtr.biels

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20080920-3 CLOSE: Problemy z zasilaniem switcha rtr.bielsko
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Thu, 25 Sep 2008 18:21:38 +0200 (MET DST)
Numer              : PIONIER.20080920-3
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł rtr.bielsko
Nadawca            : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-09-20 22:04:00
Koniec zdarzenia   : 2008-09-21 09:17:00
Bilet otwarty      : 2008-09-20 22:40:00
Bilet zamknięty    : 2008-09-25 18:21:00


*** Opis problemu:
Od 22:04 obserwujemy brak zasilania na 2 z 4 zasilaczy na rtr.bielsko.
Prawdopodobnie switch miał przerwę na jeszcze jednym zasilaczu, bo o 22:07:04 
się zrestartował.


*** Działanie:
2008-09-21 11:04:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Zasilanie zostało przywrócone wszystkim zasilaczom o 09:17.
Przyczyną braku zasilania dwóch zasilaczy były niezałączone bezpieczniki.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Od 9:17 (21/09) wszystkie zasilacze działają poprawnie.


*** Historia:
2008-09-20 23:51:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Switch ponownie się zrestartował o 23:40.
Tym samym wystąpiły krótkie przerwy na połączeniach do sąsiednich sieci 
zagranicznych: SAnet-u, CESnet-u i ACOnet-u.


<Pop. w WÄ…tku] Aktualny WÄ…tek [Nast. w WÄ…tku>
  • [INFO] PIONIER.20080920-3 CLOSE: Problemy z zasilaniem switcha rtr.bielsko, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=