Numer : PIONIER.20080920-3
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł rtr.bielsko
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-09-20 22:04:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2008-09-20 22:40:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 22:04 obserwujemy brak zasilania na 2 z 4 zasilaczy na rtr.bielsko.
Prawdopodobnie switch miał przerwę na jeszcze jednym zasilaczu, bo o 22:07:04
się zrestartował.
*** Działanie:
2008-09-21 11:04:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Zasilanie zostało przywrócone wszystkim zasilaczom o 09:17.
Przyczyną braku zasilania dwóch zasilaczy były niezałączone bezpieczniki.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2008-09-20 23:51:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Switch ponownie się zrestartował o 23:40.
Tym samym wystąpiły krótkie przerwy na połączeniach do sąsiednich sieci
zagranicznych: SAnet-u, CESnet-u i ACOnet-u.
|