Numer : PIONIER.20080804-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł Rzeszów
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2008-08-05 07:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2008-08-04 10:23:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w węźle w Rzeszowie
związanych z doprowadzeniem światłowodów Pioniera wystąpi konieczność
przeniesienia urządzenia szkieletowego XMR sieci PIONIER do innego budynku.
Wiązać się to będzie z wyłączeniem go na co najmniej 2 godziny. Przez ten czas
nie
będzie dostępu do MAN Rzeszów, a połączenia przechodzące przez Rzeszów zostaną
przekierowane na ścieżkę alternatywną.
*** Działanie:
2008-08-07 08:37:00 (0,0) Piotr Goczał
Przyczyna sa prace przygotowawcze do przebudowy węzła sieci PIONIER w
Rzeszowie. Z tego powodu w godzinach od 8.00 do 15.00 będzie niedostępny węzeł
dostępowy Politechniki Rzeszowskiej. Pętla PIONIER-a będzie działać bez przerw.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2008-08-05 23:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2008-08-05 10:28:00 (0,0) Tomasz Berner
Połączenia do Rzeszowa nie działają od godziny 08:28.
2008-08-07 08:33:00 (0,0) Piotr Goczał
Od godz 08:24 nie działają wszystkie połączenie do Rzeszowa.
|