Numer : LODMAN.20080724-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł 7DS
Nadawca : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-07-24 11:00:00
Koniec zdarzenia : 2008-07-25 11:53:00
Bilet otwarty : 2008-07-24 10:39:00
Bilet zamknięty : 2008-07-28 10:35:00
*** Opis problemu:
W godz 11:00 - 15:00 zostanÄ… przeprowadzone w trybie pilnym prace
elektroenergetyczne w węźle pl-7ds.
Przerwy w pracy węzła nie są przewidziane, ale jest to okres podwyższonego
ryzyka.
*** Działanie:
2008-07-25 12:22:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
O 11:53 zostało przywrócone zasilanie z sieci energetycznej.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2008-07-25 16:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Prace zostały zakończone.
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2008-07-24 21:00:00 (0,0) Witold Bogacki
Prace zostały przeprowadzone zgodnie z planem. Przerwy w łączności nie
wystąpiły.
2008-07-25 10:45:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
----- ZMIENIONY Przewidywany czas zakończenia: z /2008-07-24 15:00/ na
/2008-07-25 16:00/
2008-07-25 10:47:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Prace nie zostały zakończone w dniu wczorajszym i dzisiaj będą kontynuowane.
Nie są spodziewane żadne przerwy w pracy urządzeń w węźle.
2008-07-25 11:44:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Od 11:38 urządzenia w węźle są zasilane przez baterie UPS-a.
|