Numer : LODMAN.20080713-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł tpsa-poo
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2008-07-13 19:21:00
Koniec zdarzenia : 2008-07-24 11:39:00
Bilet otwarty : 2008-07-13 19:46:00
Bilet zamknięty : 2008-07-24 11:39:00
*** Opis problemu:
Od 19:21 nasze urządzenia w węźle tpsa-poo nie mają zasilania z sieci
energetycznej lecz są zasilane przez naszego UPS-a.
*** Działanie:
2008-07-14 00:29:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
O 23:58 zasilanie w węźle zostało przywrócone i od 00:04 wszystkie nasze
urządzenia w tym węźle wróciły do pracy.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2008-07-13 22:09:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilanie z sieci miejskiej w dalszym ciągu nie zostało przywrócone.
Problem został zgłoszony do TP S.A.
2008-07-13 22:38:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Pojemność baterii w UPS-ie spadła do 18 procent i istnieje ryzyko w niedługim
czasie utraty komunikacji z urządzeniami w węźle:
tpsa-poo-esw1
tpsa-gw1
tpsa-gw2.
2008-07-13 22:50:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zgłoszenie do TP S.A. zostało ponowione u dysponenta w Łodzi, który jednak
twierdzi, że po burzy jest wiele zgłoszeń, więc nie jest znany termin obsługi
naszej awarii zasilania.
Pojemność baterii spadła do 2 procent.
2008-07-13 22:58:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Baterie UPS-a wyczerpały się i od 22:55 nie mamy dostępu do urządzeń w węźle.
|