Numer : PIONIER.20080715-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł MAN Kraków
Nadawca : Piotr Wilk
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-07-16 07:30:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2008-07-15 11:56:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Jutro pomiędzy 7:30 a 8:00 będą prowadzone w Cyfronecie prace związane z
przenoszeniem m.in. BlackDiamonda do innej szafy.
W zwiÄ…zku z tym wystÄ…pi chwilowa (~5min.) przerwa na Å‚Ä…czach zapasowych do
Krakowa
obsługiwanych przez ten przełącznik. XMR powinien działać bez przerw
zapewniejÄ…c
stały dostęp do MANu.
*** Działanie:
2008-07-16 08:45:00 (0,0) Piotr Wilk
O godz. 7:42 wystąpiła przerwa na łączach zapasowych do Krakowa trwająca 2
minuty.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2008-07-16 08:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|