Numer : PIONIER.20080701-5
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł Łódź, PŁCK
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2008-07-03 16:00:00
Koniec zdarzenia : 2008-07-03 19:27:00
Bilet otwarty : 2008-07-01 20:36:00
Bilet zamknięty : 2008-07-04 16:27:00
*** Opis problemu:
W czwartek pomiędzy 16:00 a 21:00 nie będzie zasilania z sieci energetycznej w
budynku Centrum Komputerowego Politechniki Łódzkiej.
*** Działanie:
2008-07-03 19:27:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie podstawowe zostało przywrócone o godzinie 19:15.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2008-07-03 21:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Prace zakończone. Przerw w łączności nie było.
*** Historia:
2008-07-01 20:36:00 (1,0) Krzysztof Władyszewski
Na czas przerwy zasilanie będzie dostarczał generator.
Nie są planowane żadne przerwy ani w działaniu urządzeń LODMAN-a, ani urządzeń
PIONIER-a.
2008-07-03 16:07:00 (0,0) Tomasz Berner
O godzinie 16:03 nastąpiło wyłączenie podstawowego zasilania.
|