Numer : PIONIER.20080609-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Rzeszów PCWS
Nadawca : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-06-09 18:04:00
Koniec zdarzenia : 2008-06-09 19:51:00
Bilet otwarty : 2008-06-09 18:19:00
Bilet zamknięty : 2008-06-12 09:11:00
*** Opis problemu:
Od godz 18:04 nie działają sesje BGP do routera komercyjnego Rzeszowa (usługa
PCWS oraz TP).
*** Działanie:
2008-06-09 20:15:00 (0,0) Piotr Goczał
O godz 19:51 wszystkie sesje wznowiły pracę.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2008-06-09 19:54:00 (0,0) Piotr Goczał
Administrator z Rzeszowa poinformował, że przyczyną awarii jest wyłączenie się
routera z powodu nadmiernej temperatury w sali, spowodowanej wyłączeniem
klimatyzatora. Router wznowi prace w bliżej nieokreślonym czasie.
|