Numer : LODMAN.20080512-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł przełączniki szkieletowe mpls
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-05-13 06:30:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2008-05-12 17:56:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W związku z wykryciem poważnego błędu w oprogramowaniu przełączników
szkieletowych
mpls (TICKET 2986 LODMAN.20080512-1), w trybie pilnym zostanie ono wymienione
na poprawiona wersje udostępniona przez producenta.
Restarty poszczególnych urządzeń zaplanowano:
6:30 - pl-ck-msw (głowny przełącznik)
6:40 - uml-tv-msw
6:45 - ul-pb-msw
6:50 - ul-ck-msw
6:55 - umed-a1-msw
Restart głównego przełącznika spowoduje 10 min przerwę w łączności w dostępie
do internetu dla wszystkich klientów LODMAN.
*** Działanie:
2008-05-13 11:58:00 (0,0) Witold Bogacki
Po restarcie przełączniki pracują z nową wersja oprogramowania.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2008-05-13 07:30
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2008-05-13 07:21:00 (0,0) Tomasz Berner
Urządzenia zostały zrestartowane.
|