Numer : PIONIER.20080425-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł poznan-gw1
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-04-29 10:00:00
Koniec zdarzenia : 2008-05-12 09:04:00
Bilet otwarty : 2008-04-25 10:39:00
Bilet zamknięty : 2008-05-12 09:06:00
*** Opis problemu:
W związku z koniecznością uruchomienia nowego interfejsu 10GE w routerze
poznan-gw1 (główny router sieci PIONIER) oraz konfiguracją trunka pomiędzy tym
routerem a przełącznikiem XMR nastąpi wyłączenie tego routera z sieci i
przeniesienie ruchu na router zapasowy poznan-gw2. Szacowany czas trwania
przerwy w działaniu routera - około jednej godziny. Podczas prac nie będą
działały połączenia z sieciami URAN, ACONET, CESNET, SANET.
*** Działanie:
2008-05-12 09:06:00 (0,1) Piotr Goczał
Prace diagnostyczne zostały wykonane w dniu 2008-04-29 w godz 11:00-12:00. Nie
zaobserwowano żadnych przerw w działaniu routera.
O nowym terminie rekonfiguracji poinformujemy w oddzielnym tickecie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2008-04-29 12:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2008-04-25 17:14:00 (0,0) Jerzy Grzenda
----- ZMIENIONY PoczÄ…tek zdarzenia: z /2008-04-30 10:00:00/ na /2008-04-29
10:00:00/
2008-04-25 17:14:00 (0,0) Jerzy Grzenda
----- ZMIENIONY Przewidywany czas zakończenia: z /2008-04-30 12:00/ na
/2008-04-29 12:00/
2008-04-25 17:15:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Zmiana terminu prac.
2008-04-29 10:13:00 (0,0) Witold Bogacki
W związku z problemami jakie wystąpiły przy aktualizacji oprogramowania na
przełącznikach XMR odwołujemy rekonfigurację przyłączy i uruchomienie trunku.
Zostanie to przeprowadzone po upgrade oprogramowania na podstawowym przełączniku
XMR w Poznaniu. O nowym terminie prac poinformujemy w oddzielnym tickecie.
Podczas zapowiedzianego okna serwisowego wykonana zostanie jedynie operacja
diagnostyczna wymagana przez firmÄ™ serwisowÄ… w zwiÄ…zku z problemami z Routing
Enginem (ticket 2568). Operacja ta może spowodować zerwanie się i ponowne
zestawienie wszystkich sesji BGP na routerze. W takim przypadku ruch przeniesie
sie na router zapasowy. Operacja diagnostyczna zostanie przeprowadzona około
godziny 11:00.
|