Numer : LODMAN.20080423-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł pl-7ds
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-04-25 10:00:00
Koniec zdarzenia : 2008-04-30 07:02:00
Bilet otwarty : 2008-04-23 14:46:00
Bilet zamknięty : 2008-04-30 07:04:00
*** Opis problemu:
W związku z pracami energetycznymi (prace z UPS) wystąpią dwie krótkie przerwy
w działaniu urządzeń w tym węźle. Podczas prac urządzenia będą pracować na
zasilaniu niegwarantowanym.
*** Działanie:
2008-04-28 12:10:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Przystawka została przeniesiona w piątek, 25 kwietnia, jednak okazało się, że
jest uszkodzone jej interfejs ethernetowy, który dziś został przez nas
naprawiony i obecnie pracuje poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2008-04-25 15:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Węzeł pracuje poprawnie.
*** Historia:
2008-04-25 10:07:00 (0,0) Piotr Goczał
----- ZMIENIONY Przewidywany czas zakończenia: z /2008-04-25 12:00/ na
/2008-04-25 15:00/
2008-04-25 10:08:00 (0,0) Piotr Goczał
Prace zostały rozpoczęte.
2008-04-25 12:58:00 (0,0) Piotr Goczał
Prace zostały zakończone.
2008-04-25 13:25:00 (0,0) Piotr Goczał
Prace nie zostały jeszcze zakończone, do przeniesienia pozostaje przystawka
SNMP UPSa.
|