Date: Thu, 24 Apr 2008 12:39:18 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20080424-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł pl-ck
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2008-04-24 02:50:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2008-04-24 03:43:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
O godz 2:50 straciliśmy łączność z częścią switch ethernetowych pracujących w 
sieci miejskiej.



*** Działanie:
2008-04-24 12:39:00 (0,0) Witold Bogacki
Awaria urządzenia została zgłoszona do serwisu. 
U producenta urządzenia został otworzony ticket na to zagadnienie.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2008-04-24 03:54:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną awarii jest nieprawidłowa praca głównego przełącznika mpls. O godz. 
03:12 została zrestartowana karta 10GE obsługująca ruch wewnętrznych linkach 
10GE.
Udało się przywrócić łączność z większością urządzeń.
Diagnostyka urządzenia wskazuje jednak ze pozostałe karty 10GE oraz 1GE także 
pracują nieprawidłowo. Zostaną one zrestartowane o 04:00.
Spowoduje to przerwę w łączności na ok 10 min.

2008-04-24 04:16:00 (0,0) Witold Bogacki
Karty zostały zrestartowane. Przełącznik wznowił pracę i działa poprawnie.