Date: Fri, 4 Apr 2008 13:23:04 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20080404-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł umed-szbar-esw
Nadawca            : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-04-04 12:56:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2008-04-04 13:16:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 12:56 nie mamy połączenia z naszym switchem umed-szbar-esw w Szpitalu 
Barlickiego.


*** Działanie:
2008-04-04 13:23:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
O 13:17 odzyskaliśmy łączność z naszym urządzeniem.
Jego uptime wskazuje, że pracuje dopiero kilka minut.
Przyczyną braku kontaktu z nim były więc zapewne problemy z zasilaniem.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany