Numer : LODMAN.20080323-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł skierniewice-gw
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-03-23 22:23:00
Koniec zdarzenia : 2008-03-25 09:16:00
Bilet otwarty : 2008-03-23 22:58:00
Bilet zamknięty : 2008-03-25 09:17:00
*** Opis problemu:
Od 22:23 nie mamy połączenia z naszym routerem skierniewice-gw.
Ponieważ nie mamy połączenia zarówno przez połączenie podstawowe jak i przez
zapasowe, oraz straciliśmy kontakt z urządzeniem radiowym, które się w tym
węźle znajduje, więc prawdopodobną przyczyną usterki jest awaria zasilania w
budynku, gdzie znajdujÄ… siÄ™ nasze urzÄ…dzenia.
*** Działanie:
2008-03-24 00:26:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Radiowe połączenie podstawowe wróciło do pracy o 23:41.
Na tę godzinę wskazuje także uptime urządzenia radiowego w naszym węźle w
Skierniewicach.
Wydaje się więc, że przyczyną awarii były jednak problemy z zasilaniem.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2008-03-23 23:20:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Połączenie zapasowe wróciło do pracy o 22:59.
Nie potwierdziły się przypuszczenia, że przyczyną awarii są problemy z
zasilaniem, gdyż uptime routera wynosi kilka tygodni.
Obecnie nie pracuje podstawowe połączenie radiowe do routera skierniewice-gw.
|