Numer : PIONIER.20080319-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Radom
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-03-19 11:20:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2008-03-19 11:34:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 11:20 nie działają wszystkie połączenia w wartwie fizycznej do Radomia.
*** Działanie:
2008-03-19 12:44:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Wg informacji z Radomia przyczyną awarii był wyłączony bezpiecznik w siłowni
48V zasilajÄ…cej adva-radom.
Być może bezpiecznik ten został przypadkowo wyłączony przez ekipę zewnętrzną,
ktora wykonywała wtedy w tym miejscu pomiary światłowodów.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2008-03-19 11:35:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Administratorzy w Radomiu zostali poinformowani o awarii.
2008-03-19 12:32:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
O 12:12 wszystkie połączenia do Radomia wróciły do pracy.
Trwają prace pomiarowe urządzenia ADVA w Radomiu, gdyż zachodzi podejrzenie o
jej nieprawidłowej pracy.
|