Numer : PIONIER.20080229-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Opole
Nadawca : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-02-29 11:55:00
Koniec zdarzenia : 2008-02-29 13:30:00
Bilet otwarty : 2008-02-29 12:41:00
Bilet zamknięty : 2008-03-03 15:22:00
*** Opis problemu:
Od 11:55 nie działają 2 z 4 zasilaczy na zmr-opole.
Wg administratorów z Opola przyczyną jest ponowne wystąpienie awarii zasilania
miejskiego tak jak to miało miejsce kilka dni temu.
Czas usunięcia awarii pozostaje nieznany.
XMR działa teraz na pozostałych 2 zasilaczach z innego źródła zasialnia.
*** Działanie:
2008-02-29 15:34:00 (0,0) Piotr Goczał
Od 13:30 wszystkie zasilacze XMRa dzialaja poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Zasilanie zostało przywrócone. Nie wystąpiły przerwy w działaniu węzła PIONIER.